结论:注塑冷水机选型先看"要带走多少热"——可按注塑机锁模力粗估,或按制品每小时发热量精算,得出制冷量(kW)后再配水泵和机型。

一、按锁模力粗估

注塑机锁模力参考制冷量
≤100 吨3–5 kW
100–300 吨8–15 kW
300–800 吨20–40 kW
≥1000 吨50 kW 以上或并联

二、按发热量精算

更准的做法:制冷量 = 制品质量 × 材料比热 × 熔体温度与脱模温差 ÷ 周期时间。把车间所有需要冷水机的设备发热加起来,再乘1.2余量。

三、风冷还是水冷

  • 风冷:免冷却塔,安装快,适合无循环水的小车间。
  • 水冷:靠冷却塔散热,能效高、噪音低,适合大负荷连续运行。
  • 高温环境风冷易高压报警,优先水冷。

四、水泵与流量