结论:冷水机出水温度不是越低越好,注塑冷却一般设7–15℃。设太低不仅费电,还可能在管路表面结露、泡坏电气。

一、按用途定温度

用途建议出水温度
模具冷却7–12℃
油冷/液压冷却15–20℃
饮料/特殊工艺按工艺要求

二、为什么不能太低

  • 能耗随出水温度降低近似线性上升,每低1℃能耗增约3%–5%。
  • 出水低于环境露点,管路和阀门表面结露,电气隐患大。
  • 过低温度对多数注塑冷却没有额外收益。

三、温差设定

供回水温差一般取3–5℃。温差太小说明流量过大、泵耗高;太大说明流量不足、换热不充分。调到"流量够、温差稳"的区间最经济。